【条文解读】
该条文在14版5.2.3条基础上发展而来
具体变化:得分档次增加
技术要点:
对于第1款,主要要求外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数k和遮阳系数sc(太阳得热系数shgc)。对于夏热冬暖地区,重点比较透明围护结构遮阳系数的提升,传热系数不做进一步降低的要求。 对于严寒地区,重点比较不透明围护结构的传热系数的提升,遮阳系数不做进一步降低的要求。
对于第2款,适用于所有气候区所有建筑类型。特别是对于围护结构没有限值要求的建筑,以及室内发热量超过40w/㎡的公共建筑,应优先采用第2款判定。计算仅考虑由建筑围护结构形成的供暖空调负荷(不包括室内冷负荷、新风冷负荷等);供暖空调系统的类型、设备系统的运行状态等按常规形式考虑即可。
【得分策略】
总则3.2.8对一二三星绿色建筑的强制技术要求,一星得5分,二星得10分,三星得15分。