问题描述:景观水景取水采用市政用水,违反《民用建筑节水设计标准》 gb50555-2010 第4.1.5 强制条文:景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水,导致后期建设方只能采用“旱井”-无水水景,造成资源浪费,无法营造良好的区域热环境和景观效果。
原因分析:设计前期未与给排水专业、景观专业进行技术碰撞,未充分沟通。
应对办法:应在初步设计前,进行提资,与给专业进行技术交流,防止有出现不充分设计,导致后期更改。在施工图设计后,绿建专业应该各专业的图纸进行复核,确保技术措施的一一落实。当然,也有可能是因为市政设施不完善,暂时无法供应再生水。