“照明功率密度”的计算结果关联到节能章节5.1.4条及5.2.10条的判定。其中5.1.4条为控制项要求,要求项目所有区域照明功率密度值至少满足《建筑照明设计标准》gb50034中规定的现行值要求;5.2.10条为得分项,总分值为8分,项目主要功能房间均满足《建筑照明设计标准》gb50034中规定的目标值要求,得4分,项目所有区域均满足《建筑照明设计标准》gb50034中规定的目标值要求,得8分;该项评审时需提交“照明功率密度计算书”,照明功率密度的计算结果应在图纸或设计说明中予以体现。具体评价时需注意以下内容:
1)设计说明中应列出各类房间和场所的光源规格(例如led、t5系列三基色荧光灯、节能灯等),以及设计照度值和对应的照明功率密度值。
2)照明功率密度计算书中应以表格形式列出下述指标:项目所选的高效灯具(含节能附件)、高效光源规格、及各类房间或场所的设计照度值及照明功率密度限值及计算值。本条参评且所有区域满足时,应在表格中统一说明,照明功率密度限值应全部为目标值;按照“主要功能房间”参评时,对应房间应在表格中标明“为主要功能房间”,表格中的照明功率密度限值应区分现行值和目标值两类,并明确各房间满足的类别。
3)“主要功能房间”和“所有区域”的详细定义,软件界面已有说明供参考,详见软件“注”的第二条和第三条内容。
4)当参评项目存在部分房间功能类型不在《建筑照明设计标准》gb50034规定范围内时,应选功能上最近似的房间的要求作为评价依据,不能不参评;