空气
人们大概有90%的时间都是在封闭空间1 – 中度过的——在家、 办公室、 学 校、 或者其他建筑环境内。在此期间 ,室内空气污染物的吸入和暴露会给健 康和福祉带来各种各样、 严重程度各不相同的短期和长期负面影响。 暴露之后相对不太严重的症状包括 :头痛、 咽干、 眼睛刺激感或流鼻涕 ;严重的健 康后果包括哮喘发作、 军团菌感染和一氧化碳中毒等。
最常见的室内空气污染物为燃烧源 ,例如蜡烛、 烟草产品、 燃气炉灶、 火炉 和壁炉。 这些燃烧源会向空气中排放诸如一氧化碳、 二氧化氮和颗粒物等污染物。 建筑材料、 室内陈设、 织物、 清洁产品、 个人护理产品和空气清新剂也会向室内环境中排放挥发性有机化合物 (vocs) 或半挥发性有机化合物 (svocs ) 。
在2012年全球范围内 ,空气污染导 致约七百万人提前死亡。 其中约有600,000人是年龄不满5岁的儿童。
a01 基本空气质量 | 先决条件p
部分1 颗粒物阈值
在可使用空间内必须满足下列阈值 :
a. pm2.5 :15微克每立方米或更低 。
b. pm10:50微克每立方米或更低。
部分 2 挥发性气体阈值
在可使用区域内必须满足下列阈值 :
a.苯 (cas71-43-2) :10微克每立方米或更低。b. 甲醛(cas50-00-0) :50微克每立方米或更低。hchoc. 甲苯 (cas108-88-3) :300微克每立方米或更低。or 满足下列要求 :
a.挥发性有机物浓度总量为500微克每立方米或更低。
(安装传感器检测挥发性有机会总浓度,到少每小时检测一次,安装密度至少每325平方平[3500平方英尺])
部分 3 无机气体阈值
在可使用空间内必须满足下列阈值 :
a. 一氧化碳 :10微克每立方米 ( 9 ppm) 或更低。
b. 臭氧 :100微克每立方米 ( 51 ppb) 或更低。
部分 4 氡阈值
对于地面或地下的常规使用空间 ,满足以下阈值要求 :
a.氡 :低于15贝克勒尔每升 (4皮居里每升) ,经由无利益冲突专业人员测试。 对于地面或地下的常规使用空间 ,每2,300平方米 (25,000平方英 尺) 进行一次测试。
部分 5 测量(检测)空气参数
适用于所有空间除住宅单元:
在可使用空间中 ,对以下所有污染物进行定期监测 ,间隔时间不得超过每年 一次 ,每年通过well在线平台提交结果。 持续监测取样点的数量和位置必 须满足《well性能验证指南手册》 中性能测试准则或持续监测准则部分中概述的要求。
a. pm2.5。
b.pm10
c.以下之一 :
1.挥发性有机化合物总量。
2. 苯、 甲醛、 甲苯。
d.一氧化碳。
e.臭氧。
a02 无烟环境 | 先决条件p
一层的所有入口、 可开启窗和建筑新风口7.5米 ( 25英尺) (或者当地规 范要求的最大允许范围) 范围内的室外区域。必须设置标识牌 ,明确说明禁止吸烟。
a03 通风合规 | 先决条件p
通风不足的空间会导致健康症状 ,例如头痛、疲劳、 眩晕、 恶心、 咳 嗽、打喷嚏、 呼吸急促 ,以及眼睛、 鼻子、 喉咙和对皮肤造成刺激。 这通常 称为病态建筑综合症 ( sbs )。
新装的通风系统必须合理设计 ,满足下列一项或多项通风指南中规定的 送排风率要求 ,指南所描述的通风率要求必须涵盖项目至少90%的空间。在项目入住之后 ,必须按计划对通风系统进行测试和平衡。
ashrae62. 1-2010或任何更新的版本 (通风率规程或室内空气质量规程) 。(ashrae 55是热舒适)ashrae 62.2-2016。en 16798-1。as1668.2-2012 或任何更新的版本 。cibse指南a:环境设计 ,2007版 ,或任何更新的版本。a04 施工污染管理 | 先决条件p
项目在建筑物施工和翻新阶段内 ,采取综合性策略保 护室内空气质量 ,例如管道保护、 潮湿和粉尘管理、 过滤器更换、 以及适当 的设备选择等。
如果在施工期间 ,若永久安装的机械通风系统正常运行 ,则过滤器必须 满足下列要求 :
使用对于尺寸为 3- 10 ? m 的颗粒平均去除效率≥70%的介质过滤器。(例如 merv 8 或 m5 ) 来过滤回风 。在入住之前 ,所有过滤器都必须更换。a05 增强空气质量 |优化条件 (最高: 4 分)
部分 1 颗粒物的加强阈值(最高: 2 分)
应满足下列要求 :
项目能够满足下表中规定的阈值 :
颗粒物阈值
得分
pm2.5 :12微克每立方米或更低
pm10 :30微克每立方米或更低
1
pm2.5 :10微克每立方米或更低
pm10 :20微克每立方米或更低
2
部分 2 挥发性气体的加强阈值(最高: 1 分)苯、甲苯、甲醛、乙醛等。
部分 3 无机气体的加强阈值(最高: 1 分) co或no2
a06 增强通风 |优化条件 (最高: 3 分)
空气流量明显高于相关标准建议值的情况下 ,才能够减少病态建筑综合症 ( sbs ) 症状 ,提高人的绩效和生产力。
部分 1 增加新风供给 (最高: 2 分)
对于机械通风项目而言,超过ashrae 62.1-2010中规定的新风供给量 30% 得1分,60%得2分
部分 2 提高通风效率 (最高: 1 分)
项目至少在90%的常规使用空间内设置了置换通风系统,b. ashrae1-2019 :“分层空气分配系统” (第6.2.1.2.1节) 10。
a07 可开启窗 |优化条件 (最高: 2 分)
部分 1 提供可开启窗 (最高: 1 分)
a. 至少75%的常规使用空间设置了让室外空气进入的可开启窗。
b. 在每一层中 ,可开启窗面积至少为可使用面积的4%。
部分 2 管理窗户使用 (最高: 1 分)
满足下列要求 :
option1:室外空气测量
a. 在建筑附近四公里 (2.5英里) 范围内设置数据采集站 ,定期检测室外的pm2.5浓度、 温度和湿度 ,至少每小时一次。 该监测系统可由项目或另一个实体 (例如政府) 操作。
option2:窗户操作
当外部条件适合打开窗户时 ,窗户的信号灯和/或电子显示屏 (每个带窗房间至少一个) 可向常规建筑住户发出信号 :
a. pm2.5 :低于15 微克每立方米。
b. 干球温度 :室内空气温度设定值的8 ?c(15 ?f) 范围内。
c. 相对湿度 :低于65%。
a08 空气质量监测和意识 |优化条件(最高: 2 分)
部分 1 安装空气监测器(最高: 1 分)
检测至少三种( a.pm2.5 或 pm10。b. 二氧化碳。c. 一氧化碳。d.臭氧。e. 二氧化氮。f.挥发性有机化合物总量。g.甲醛。),检测器 密度至少每325平米(3500英尺2)一个。二氧化碳的测量间隔不超过10分钟,其他污染物测量间隔不超过一个小时。
部分 2 提升空气质量意识(最高: 1 分)
显示屏放置高度为1.1~1.7 m ( 3.6–5.6英尺) ,新标准每500 m? ( 5,400 平方英尺) 【老标准为:325平米(3500英尺2)】的常规使用空间内至少一个显示屏。
a09 污染渗透管理 |优化条件 (最高: 2 分)
部分 1 设计健康入口通道 (最高: 1 分)
以下措施之一用来减缓空气从室外到室内的流动 :
1.配有两道常关式门的建筑入口前庭。
2. 旋转式入口门。
3. 入口位于项目边界以外或入口大厅为非常用空间的建筑物 ,必须至少有三扇常闭门将项目边界内的常用空间与室外隔开。
建筑入口通道系统进行如下清洁 :
a. 至少每周进行一次湿法清洁 ,或按制造商的指示进行清洁。
b.至少每天进行一次真空吸尘器清扫 ,或按制造商的指示进行清洁。
部分 2 执行围护结构调试(最高: 1 分)
何种类型的测试来评估建筑围护结构的防潮性能?气密性实验(air tightness test)
a10 燃烧程度最小化 |优化条件 (最高: 1 分)
方案: 选择非燃烧或低排放燃烧产物是降低空气中的一氧化碳、 二氧化氮、 精细颗粒物及其他燃烧副产物是重要的第一步。
1、燃烧壁炉、 火炉、 空间加热器、 炉灶和烤箱满足相关要求。2、禁止车辆引擎空转超过30秒。在这些区域设置”禁止空转“的标志 。
a11 源分离 |优化条件 (最高: 1 分)
部分 1 管理污染和废气(最高: 1 分)
适用于所有空间除住宅单元:
对于所有卫生间、 厨房、 适于清洁和化学存储的房间、 有大容量打印机和复印机的房间、 以及高湿度区域 ,应满足以下要求 :
a. 满足以下要求之一 :
1、与相邻的常规使用空间相比为负压。
2、利用自动关闭门和/或前庭与所有相邻的常规使用空间相分离。
b.使用排气扇 ,以将回风直接排到室外 ,无再次循环。
a12 空气过滤 |优化条件 (最高: 1 分)
选择并安装适当的介质过滤器 ,是最小化接触室外和室内空气污染物的关键措施之一。
a13 增强空气供应 |优化条件 (最高: 1 分)
碳过滤器过滤空气中的voc和臭氧。 hepa(高效过滤器)或近hepa过滤器可帮助去除病毒颗粒。
部分 1 改善空气供应 (最高: 1 分)
1、100%的室外空气2、使用活性碳过滤器和介质过滤器和处理移动空气的uvgi(三选二)的空气净化/清洁技术。
设备维护:按照制造商建议进行维护。 每年通过well在线平台提交维护文档。
a14 微生物和霉菌控制 |优化条件 (最高: 1 分)
可通过常规的霉菌检查和微生物灭活技术的结合 (例如紫外线杀菌 ( uvgi ) 系统) ,来预防和缓解微生物和霉菌的生长。
qq 客服: 1658253059、32533240 或 4993067