框架或剪力墙的填充都是200厚的加气混凝土砌块,玻璃节能做法是5 12 5中空,隔声不达标,怎么办?

发表在绿建咨询2020-04-20 10:49:08·来自PC0978

外墙这块仅考虑填充墙确实隔声计算结果不会太理想,我们也在考虑综合一下剪力墙部分或梁对隔音量计算的影响,但目前为止找不到任何依据,没有依据就会较容易被评审专家否定,所以这部分我们也是比较慎重。外窗来说,计算时空气层厚度是有影响的,空气层厚度越厚越好,5 12 5应该是可以满足较低要求的,想得高分就得三玻两腔了:砂浆的密度比较大,计算时砂浆取厚些比较取巧,可以尝试下。