节水器具:
(1)采用节水器具全部达到1级节水等级要求。满足现行国家标准《节水型产品技术条件与管理通则》gb/t18870的要求。在给排水设计说明明确等级要求及各卫生器具用水量要求。
(2)用水点处水压大于0.2mpa 的配水支管应设置减压设施,并应满足给水配件最低工作压力的要求。并提供用水点压力计算文件。【7.1.7强条】【7.2.10】
专业负责人回复:“本项目为对外公共服务,不建议采用1级节水器具,改为2级节水器具。”是否有违反强条?
绿建无强制采用一级节水器具的要求,鼓励有条件的采用一级产品,如果项目定位较高,为保证舒适性要求,盥洗龙头、淋浴器可采用二级产品;